春兰空调KFR-50 E4故障如何排除?请专业人士回答,谢谢!

E4 制冷系统压力过高保护

春兰空调故障代码e4如何处理怎么办(春兰空调KFR-50 E4故障如何排除?请专业人士回答,谢谢!)

我是修空调的,你这情况如果空调的周围环境无异常的情况下,换电路板就可以处理好,如果不懂电,最好别自己操作

查看一下室外机散热片是否太脏,如果太脏,用自来水管冲洗干净,再把室内机过滤网清洁干净,开机试一试如何。另外,室外机风扇转速是否下降,如果转速太慢,多是启动电容容量下降或电机有故障造成的。

这个是系统压力过高,你检查室外机散热是否不良。外风机是否转速过低。检查外机管温传感器是否失灵。

大多数品牌的空调E4都是外机管温传感器故障,一般是外机散热不良造成的;外机冷凝器翅片脏堵,外风机不转或转速慢,冷剂少都会造成外机散热不良。

春兰空调柜机显示E4怎么维修

春兰空调柜机显示E4:系统压力过高。制冷系统在运行时可分高、低压两部分。高压段从压缩机的排气口至节流阀前,这一段称为蒸发压力。压缩机的吸气口压力称为吸气压力,吸气压力接近于蒸发压力,两者之差就受路的流动阻力。压力损失一般限制在0.018Mpa

春兰空调故障代码e4如何处理怎么办(春兰空调KFR-50 E4故障如何排除?请专业人士回答,谢谢!)

以下。

建议:检查室外风扇工作状态是否正常、冷凝器是否太脏、室外机组进出风空间是否足够。

春兰空调出现故障代码e4主要原因是:系统压力高,排气温度高,当接受到压缩机排气压力超过规定值(3mpa)压力开关动作后,或检测到排气温度过高超过规定值120度,压缩机停止工作,须重新上电后方可投入工作.lcd和led作相应显示。机内没有氟利昂机器也会出现e4温度传感器或压力开关误保护、或者电脑板本身原因都有可能。系统压力过高,一般都是外机过脏或风机转速过慢。